lwjhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2016-03-08
最后登录: 2016-04-23
查看lwjhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-18 17:52
各位好

FX3U的PLC回原点DSZR时点近信号后过后,进入爬行速度就是不停机(有时候可以正常过完近点信号后在Z项脉冲停止)!
有那些因素会导致爬行速度时不停机?

望各位老师指点!!!

lwjhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2016-03-08
最后登录: 2016-04-23
查看lwjhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-19 15:43
现在发现有个规律,我用的是两轴
第一个开始原点回归的一轴没有问题能在碰到近点信号后在第一圈的Z项脉冲时停下来,后启动原点回归的一轴就不能在碰到近点信号后停止转动。我将两轴启动顺序倒置也是最先执行的一轴能正常停止,后启动的一轴就不停止。
我两轴用的是通一个开关电源应该没有问题吧!
lwjhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2016-03-08
最后登录: 2016-04-23
查看lwjhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-19 15:48
引用
引用第2楼wu32u2于2016-03-19 10:40发表的  :
基本是Z脉冲的问题,M8029无问题

我查了在异常情况下此触点不会输出电压,但是是什么问题呢?
lwjhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2016-03-08
最后登录: 2016-04-23
查看lwjhong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-19 17:01
我采用两个开关电源(两个轴的Z项脉冲分别接两个开关电源)两轴都能正常停止哦!

老师们是什么问题呀?怎么解决呀!!!

望高手指点