我不是老板
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 509 个
工控威望: 599 点
下载积分: 832 分
在线时间: 1518(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-05-29
查看我不是老板的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-14 18:19
我准备做一条电镀线,电镀线总成65米,输入点150点,输出200点,我打算用三菱的方案
1-主基板模块Q33B
2-电源模块Q61P
3-Q01UCPU
4CC-Link系统主站模块QJ61BT11N
5直流输入模块QX40
6触点输出模块QY10
然后我在电镀线上面放几个控制箱,每个箱子里面放几个远程输入和输出模块。
我现在问题是,我没研究明白这个QJ61BT11N到远程IO模块的距离,我主控制箱到1号IO模块是6米,然后1号站到2号站距离是10米,2号站到3号站是5米,3号站到4号站是5米,4号站到5号站10米,5号站到6号站10米,然后6号站到7号站是20米。我没看懂说明书上面IO模块之间距离是多远,CC-LINK的专用电缆用什么样的?请大神帮忙看一下,我这个方案是否可行
mikehu
学习就学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-02-15
最后登录: 2022-01-12
查看mikehu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-14 20:57
当然没有什么问题啊 你这才多远啊