楼主  发表于: 2016-03-13 20:54
三菱q系列plc可以在梯形图中强制外部io口off吗,编程软件中是如何实现强制外部io口的?是否可以在自己的程序中实现?求助各位大神啊
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-15 11:05
這是設計觀念問題
外部輸入(X接點),要忠實反映目前接點狀況,不可以用強制方式來作虛擬顯示。
在一些重要的保護上,會採用B接點的方式來作為參考指標。
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-15 16:16
B接点---常閉接點(NC)。
A接点---常開接點(NO)。

A接点-----常用於一般按鈕開關,當按鈕按下,送出訊號,執行動作。
B接点-----常用急停開關,訊號保持常通,當按鈕按下,訊號中斷,動作停止。
                  如此可避免當線路被咬斷、鬆脫時,無法發出訊號讓動作停止。