楼主  发表于: 2016-03-07 23:31
为何“+ D1 D151[D10] D1”这条指令CP1E能通过CP1H却无法通过,有什么办法解决?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6739 个
工控威望: 37094 点
下载积分: 9072 分
在线时间: 9400(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-16
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-08 09:32
引用
引用楼主wv5575于2016-03-07 23:31发表的 求解 :
为何“+ D1 D151[D10] D1”这条指令CP1E能通过CP1H却无法通过,有什么办法解决?


CP1H不支持 D151【D10】这种间接寻址方式,因此你需要使用:&D151或者*D151的方式来进行数据区的间接寻址。