1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-04 17:11
从废旧设备上找到一个西门子的plc。也没有仔细看就直接接了220v的电源。想看看里面的程序
结果“啪”的一声。顿时一股异味铺面而来。
打开一看什么都没爆炸。
只是图中黄圈部分。圆形的断路。黑色的全部导通短路。请问大神们还有救吗?
我改怎么办? [attachment=145003]  
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-05 08:50
引用
引用第3楼zwk34于2016-03-04 20:26发表的  :
圆的是保险,黑的方形的是电感。你这个应该是24CVDC电源。

是24v的电源。但是我没注意看接的是220的电源。
那么那个黑色的电感是什么型号?可以换吗?
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-05 09:14
引用
引用第5楼luwenhua1985于2016-03-05 09:12发表的  :
电感量直流量是导通的  应该保险丝坏了

但是我用螺丝刀将保险丝两端导通的时候。plc也没亮,同时西门子的编程线有啪啪的干扰声音。
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-05 10:21
大神们。能指导一下。我该怎么检查吗?
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-07 13:01
引用
引用第9楼李志华于2016-03-06 03:08发表的  :
我帮你免费维修怎么样?

非常感谢你。
我把保险换上之后。接通24v电源。这时候开关电源的指示灯怕怕的闪烁。plc电源板上的一个黑色扁圆的东西发烫的厉害。没有接plc只是单独的接的电源板。请问这是什么情况?
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-07 19:27
引用
引用第12楼jamsonwo于2016-03-07 16:45发表的  :
你这样的中间那块电路板损坏的机率也很大了,不光是最下面这块!

今天网购了左上角的那两个稳压三极管。ts4141..买回来换上再看看。谢谢你
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-09 12:40
我换了一块完整的电源板。plc灯亮了。
马上检查一下程序怎样
[ 此帖被1772411879在2016-03-09 12:48重新编辑 ]