从废旧设备上找到一个西门子的plc。也没有仔细看就直接接了220v的电源。想看看里面的程序
结果“啪”的一声。顿时一股异味铺面而来。
打开一看什么都没爆炸。
只是图中黄圈部分。圆形的断路。黑色的全部导通短路。请问大神们还有救吗?
我改怎么办? [attachment=145003]  
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-04 18:33
黑色元件看不清,黄色保险丝坏了,按原来型号更换后,在plc前端串一只灯泡再上电。看灯泡是否发亮。我估计这电源是24v的。
[ 此帖被李志华在2016-03-04 18:43重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(1772411879) 热心助人!
    李志华
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2014-08-22
    最后登录: 2022-01-12
    查看李志华的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-06 03:08
    我帮你免费维修怎么样?
    李志华
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2014-08-22
    最后登录: 2022-01-12
    查看李志华的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-08 21:04
    Plc有短路的可能,那个发烫的元件发上来看看?没把握的东西上电最好串联一个灯泡来限流,以免扩大故障!