楼主  发表于: 2016-03-03 20:38
        本人现在手上有个项目,用FX3GA加上485BD模块和一个称重仪(EX2005)通过RS485通讯。现在的问题是我按照说明书上的指令格式发送清零指令给仪表,仪表响应了响应功能,仪表当前值变为零。但是按照通讯格式,返回的数据应该为我发送的命令,而实际是没有返回任何数据,而当我想读取称重仪的当前值时,就什么反应也没有咯。恳求各位大侠指点啊
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2020-06-16
查看wisexdh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-14 23:08
首先用监控软件测试