求助:电机侧安装一个接近开关来检测电机运行状态。1。电机启动后接近开关此时检测到脉冲信号(电机正常运行),当电机负载发生堵转(不运行)光电检测到后,应及时停止并报警。
如何运用三菱FXPLC 编此程序。
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 819 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 1615(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-05-28
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-02 11:02
楼主是不是 需要 监测皮带打滑啊   单位时间内  比较脉冲数的多少  就可以了