楼主  发表于: 2016-03-01 23:10
求助:电机侧安装一个接近开关来检测电机运行状态。1。电机启动后接近开关此时检测到脉冲信号(电机正常运行),当电机负载发生堵转(不运行)光电检测到后,应及时停止并报警。
如何运用三菱FXPLC 编此程序。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-05-28
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-02 07:59
用高速计数器 启动信号给了以后  如果计数器<=0  说明电机没有运转或者逆转