如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 701 个
工控威望: 675 点
下载积分: 3166 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-05-18
查看sun3751的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-01 20:33
用电容式接近开关检测皮带有无,发出信号来控制加热或变频
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 701 个
工控威望: 675 点
下载积分: 3166 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-05-18
查看sun3751的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-01 20:37
引用
引用第4楼何工控学于2016-03-01 16:16发表的  :
在电机这边加装一个运动检测的光电开关,当电机不转时,输出信号控制加热。