没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5749 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-03-18
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-26 15:04
如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-26 22:15
超溫停止通知停止加溫跟變頻停止吧!變頻器停了加溫器還是加熱!
變頻器是有這功能叫電流限制式以高為主低是沒看過這樣用的