sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-23 16:23
伺服电机,相同距离。 正转走--发出10000脉冲,继续反转走(已走到原点)才减少4000个脉冲。这是什么鬼?

直接蒙圈了。

准确的说是。 高速计数器C251 一会有计数(正常),一会没有计数,一会计数错误(相同错误,即只减少4000)!

程序是对的,没有问题(老程序,用了好几年了)
[ 此帖被sunny06a在2016-02-25 11:51重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-26 09:33
直接由特殊寄存器存储当前位置。。。你看了么。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sunny06a) 真诚感谢!
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉