xyjbhl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 319 点
下载积分: 931 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-06
查看xyjbhl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-21 22:09
首先,恭祝论坛上的工控朋友们新年快乐,身体健康,工作顺利,万事如意!
   然后还要问师傅们个问题,就麻烦指点了,在此谢谢先了。
  机器配置是Q01 CPU与Q172CPUN,当M207的线圈接通的时候可以监测到M3405是接通的,但在Q01CPU和Q172CPUN这2个CPU的程序里都找不到M3405的线圈,就连第二个触点也没有,触摸屏里也找不到这个M3405,因为以前也没有接触到Q系列的,更别说是双CPU了,所以搞不明白,有劳各位了,谢谢!(M3414在别的地方也找不到另外的触点或线圈)
  
94072890
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 309 点
下载积分: 8351 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-04-19
查看94072890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-22 14:36
M3405和M3414,都是运控CPU的特殊寄存器,M3405是轴11速度.位置切换允许指令,M3414是轴11凸轮基准位置设置指令。