weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 9577 点
下载积分: 252 分
在线时间: 457(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-05-15
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-12 12:56
   [attachment=144413] [attachment=144414]  华硕笔记本电脑,WIN7 32位操作系统,安装CX ONE V4.30,然后安装驱动程序,最后联机PLC并建立通讯,PLC设置为 “编程”模式,点击:工具栏PLC--清所有内存区出现上面截图画面。
选择“初始化”点击“确认”,出现初始化失败如截图。
后来卸载V4.30,下载CX ONE V4.31安装并联机操作,PLC设置在编程模式,点击清除内存,还是出现“清除所有内存区失败”
请问工控朋友这是怎么回事

永远年轻
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 546 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2024-05-14
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-12 14:59
在编辑状态下,才可以清除。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 谢谢回复
  • 空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修

    QQ980347789