用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于工程量转换
上一主题
下一主题
杨官华
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
779 个
工控威望:
770 点
下载积分:
69464 分
在线时间: 1925(小时)
注册时间:
2008-07-31
最后登录:
2024-10-31
查看杨官华的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-02-02 19:11
全看
|
小
中
大
有一压力变送器,量程0--2500KPa,输出4--20mA给FX2N-2AD,请问每1KPa=多少数字量,我是这样算的不知道对不对?4-20mA对应数字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6数字量。与4-20mA无关系吗?请求帮忙,先谢谢了!
那如果量程是100--2500KPa呢?又如何计算?
[ 此帖被杨官华在2016-02-03 18:12重新编辑 ]
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-10-31
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-15 13:53
全看
|
小
中
大
模拟量这块 好像关系都是线性关系 电流或者电压和他对应的值 对应的值和你实际的模拟量值 都是成线性关系的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于工程量转换
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问