楼主  发表于: 2016-02-02 19:11
有一压力变送器,量程0--2500KPa,输出4--20mA给FX2N-2AD,请问每1KPa=多少数字量,我是这样算的不知道对不对?4-20mA对应数字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6数字量。与4-20mA无关系吗?请求帮忙,先谢谢了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何计算?
[ 此帖被杨官华在2016-02-03 18:12重新编辑 ]
wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-03 11:27
算反了吧- -2500/4000=0.625 数字量变化1对应0.625kpa  我也是小白 实际不知道对不对