有一压力变送器,量程0--2500KPa,输出4--20mA给FX2N-2AD,请问每1KPa=多少数字量,我是这样算的不知道对不对?4-20mA对应数字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6数字量。与4-20mA无关系吗?请求帮忙,先谢谢了!
那如果量程是100--2500KPa呢?又如何计算?
[ 此帖被杨官华在2016-02-03 18:12重新编辑 ]
分享
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
208 点
下载积分:
475 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2013-12-26
最后登录:
2024-10-09
查看澎湃墨城人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-02-15 15:38
全看
|
小
中
大
但是通常这样并不是很准 你需要是使用前进行清零调整