杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 777 个
工控威望: 767 点
下载积分: 65417 分
在线时间: 1872(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-05-20
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-02 19:11
有一压力变送器,量程0--2500KPa,输出4--20mA给FX2N-2AD,请问每1KPa=多少数字量,我是这样算的不知道对不对?4-20mA对应数字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6数字量。与4-20mA无关系吗?请求帮忙,先谢谢了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何计算?
[ 此帖被杨官华在2016-02-03 18:12重新编辑 ]
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-05-18
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-03 12:53
是线性关系啊。正确。
[attachment=144356]
x=0-2500数字量

[attachment=144357]
x=4-20mA电流
[ 此帖被wanzhen2006在2016-02-03 13:01重新编辑 ]