fsgmwgl
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 557 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-01-19
最后登录: 2016-06-14
查看fsgmwgl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-02 02:36
急求大神S7-200型号CPU224XPCN 电源输入写着是AC。到底接进去的电源是直流还是交流?多少伏? 模块型号是6ES7 214-2BD23-OXB8.还有CPU224.CPU224XP跟CPU224xpcn到底有什么区别?最后冒险接上24V直流。SF/DIAG灯.RUN灯.stop灯还有输入灯都亮了。连不上电脑。好人一生平安。急求了。希望别坏。 编程电缆是国产的。这个PLC超过200天没有开过机。到底是什么问题。还有救不?
守护北辰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 1721 点
下载积分: 10976 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-03-05
查看守护北辰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-03 16:31
引用
引用楼主fsgmwgl于2016-02-02 02:36发表的 求各位师傅给我看看这是什么问题。新手。。 :
你那右上角不是有AC/DC/RLY吗?就是交流220V电源输入,DC24V I 输入,继电器输出
守护北辰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 1721 点
下载积分: 10976 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-03-05
查看守护北辰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-03 16:46
引用
引用第1楼poiuzj于2016-02-02 08:11发表的  :
电源接220V交流电 其他M点接24V-

你的plc是继电器型输出的,你的CAD图的PLC确实晶体管输出的,对不上来!!!继电器输出的那端没有1M,只有1L