各位大师:请问一台55KW电机空压机改成变频器控制,需要注意哪些数据,一般增加画面显示,要哪些画面,我的想法是:画面按原机画面显示,就是报警,运行情况,参数设置,运行时间等,还可以变频柜与原机柜运行选择。还请有经验的大师指点。谢谢了!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-03-27
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-23 10:06
这种工程做个几套。是寿力螺杆空压机,5台,每台350HP,采用2台变频,3台工频联动控制。改造后,实测节能效果很明显,并且供气气压更稳定。
这里面你要注意:客户的改造目的,主要为节能?为压力稳定?为设备运行稳定,减少故障?针对客户实际需求,收集当前空压机运行数据:压力变化,启停次数,空压机卸载次数,电机电流变化,做好数据分析(例如:如果空压机一天24小时,都是满负载运行,那就根本没节能的空间)。
这种改造客户一般都要求保留原有控制系统。并且,空压机上的压力,温度检测原有出厂都做好,空压机上的电磁阀控制也要使用原有控制系统的。原有寿力的控制系统为单片机做的,这样就要新旧控制系统考虑如何联机和切换信号了。
有一点要特别注意:变频要有最低的运行频率限制,不能让电机低于这个频率运行,因为对于螺杆空压机还有带动润滑供油的。
还有为长期稳定运行,可以建议客户对电机做绝缘加强和更换轴承。
总之做这种工程,一定要先搞清楚原机的运行控制原理,再做设计。
当初做这种工程,都是小心翼翼。因为一不小心,搞坏空压机,烧坏电机,工程利润都还不够空压机价格的零头的。