各位大师:请问一台55KW电机空压机改成变频器控制,需要注意哪些数据,一般增加画面显示,要哪些画面,我的想法是:画面按原机画面显示,就是报警,运行情况,参数设置,运行时间等,还可以变频柜与原机柜运行选择。还请有经验的大师指点。谢谢了!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-23 11:04
这个不仅仅是润滑问题,还有电机的冷却问题,因为频率太低,电机得不到足够的冷却。
之前改过一台英格索兰40立方的螺杆式空压机,频率低限设置为35HZ,空气管路上也加了压力传感器连接到变频器进行闭环控制,因为是改造项目有很多的局限性。
1楼的回答没有错,需要综合评估和分析方案的可行性。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(何工控学)
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-24 10:44
    节能增效是每一个企业永恒的主题,就设备线利用现有的设备,通过改造、改进生产工艺等提高效益是一种办法。
    当然保障设备的利用率是做设备线人员必须首先需要考虑的问题。