liuchong010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7993 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2013-01-26
最后登录: 2023-12-09
查看liuchong010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-21 22:24
[attachment=144081] 单位有一台纠偏控制器,其工作电源配的是一个48V    4.2A的开关电源,今天用万用表测了一下开关电源只有6V,控制器无法工作,但是手头上又没有48V开关电源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v开关电源各一个,然后我把两个24V开关电源串联使用,测得总电压大概48.1V,电压应该没问题,电流的话,串联使用,我觉得应该也在4.2A左右,但是为什么一接入控制器,电源入口的一个芯片烧毁,难道不能够串联使用吗,请教高手? [attachment=144081]
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-22 08:04
串聯不累加,如你所述機器消耗48V/200W,則你所串連的的開關電源需要需要24V/200W+24V/200W才行

附帶一提:串聯為電壓累加,並聯功率才累加
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuchong010) 热心助人!
    东华数字
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    注册时间: 2015-05-07
    最后登录: 2018-06-11
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-22 08:07
    功率計算公式P=VA

    串聯時P恆定V上升則A下降
    並聯時V恆定A上升則P上升
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuchong010) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(li051005) 热心助人!