liuchong010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7993 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2013-01-26
最后登录: 2023-12-09
查看liuchong010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-21 22:24
[attachment=144081] 单位有一台纠偏控制器,其工作电源配的是一个48V    4.2A的开关电源,今天用万用表测了一下开关电源只有6V,控制器无法工作,但是手头上又没有48V开关电源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v开关电源各一个,然后我把两个24V开关电源串联使用,测得总电压大概48.1V,电压应该没问题,电流的话,串联使用,我觉得应该也在4.2A左右,但是为什么一接入控制器,电源入口的一个芯片烧毁,难道不能够串联使用吗,请教高手? [attachment=144081]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8166 个
工控威望: 10295 点
下载积分: 20929 分
在线时间: 2951(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-21
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-22 07:44
开关电源串联使用,需要专用的可以串联类型的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuchong010) 真诚感谢!