bnbaom
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2016-01-18
查看bnbaom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
aorry
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 679 个
工控威望: 2768 点
下载积分: 50094 分
在线时间: 1748(小时)
注册时间: 2010-03-29
最后登录: 2024-05-30
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-01 19:06
其实继电器还有动作疲劳的问题,比如一般你一 分动过几次的你放到要求一分种动几十次的场合,你想下什么情况了,凡事都是相对的,没有绝对的。