whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2023-10-27
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-13 11:03
大家看看我这段中断程序100.00怎么不置位, 程序写入PLC后断电重启 0.00已经接通 能看到T0时间数值在变化 到设定时间后T0不接通 100.00也不置位 而只有断开0.00或者再次接通0.00的瞬间T0接通100.00置位
yangyanming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2023-08-17
查看yangyanming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-16 09:25
下载 学习下