xxxmmq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 101 点
下载积分: 14507 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2023-03-26
查看xxxmmq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-09 22:26
我现在有一套伺服控制器:SGD7S-2R8A00A002,伺服电机:SGM7J-04AFC6S,
我用西门子224cpu,用脉冲加方向控制,一开始方向都能正常切换的,由于操作失误,冲过极限,电机受到到机械极限阻力,过电流报警停止了,等我复位之后再次使用,发现方向切换不了了,程序没问题没有变更,这时我用伺服调试软件看报警列表都是710之类的过负荷报警,还有C90编码器异常报警,再用JOG都能正反转控制的,线路也检查了,CN1-11,12有高低电平信号变换的,但是我用伺服软件监控波形,方向信号没有正常切换,脉冲没问题可以一个方向正常走,而且没有报警代码的出现。我想问一下是不是编码器损毁了,还是控制器里有硬件损坏了,怎么排查?还是我参数设置不对,导致这个问题,还是它本身产品质量问题。
ch7wlun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 366 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2007-07-31
最后登录: 2024-03-11
查看ch7wlun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-10 09:38
方向信号输入的光耦看一下有没有损坏。
楼主留言:
我外部没用光耦,你是指伺服放大器里的光耦吗,这个是新的,不太敢自己拆啊,怕影响保修,就算自己拆开的话,怎么看光耦是否损坏,这个光耦是在线路板上的吗?个人觉得这个可能很大,不过不太懂放大器内部的原理,所以还请大侠明示,也非常感谢你的提醒。