楼主  发表于: 2016-01-07 19:04
今日遇见一输出点灯量,电压正常,程序显示也是输出,可驱动不了负载,负载接其他点正常,这是什么现象,可判断该点已坏吗?什么原因可有措施解决,
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 891 个
工控威望: 1806 点
下载积分: 20023 分
在线时间: 3968(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-05-18
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-07 19:18
若输出灯有指示可以检测下输出电压触点是否正常就可以判断输出点好坏
楼主留言:
输出电压触点,,,怎么检测?
独自漂泊
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 891 个
工控威望: 1806 点
下载积分: 20023 分
在线时间: 3968(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-05-18
查看忍缘善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-07 19:52
看你输出COM点提供的电压是AC220V还是DC24v
楼主留言:
com是0,测y与24有电压,不同的是其他输出点小于24,该点为24.1
独自漂泊