首先是用到三相四线制的输入电源(整个厂房都没有接地线),220V的伺服驱动器和三相220V的变频器,还有一个三相380V变三相220V的变压器。
伺服驱动器的电源由输入电源直接引入,变频器的输入电源是经过变压器转换的。
现在的情况是:当单独驱动伺服时,伺服速度正常,当驱动伺服的同时驱动变频器,伺服速度明显降低
yangyanming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2024-05-17
查看yangyanming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 16:48
伺服电源加滤波器