简单就是福
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 540 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-06
最后登录: 2021-01-06
查看简单就是福的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-04 01:34
最近突发奇想,想把一个10串6并的60WLED灯接在PLC上看看能不能亮,不知道能不能点亮LED灯,如果能,需不需要加限流电阻?本人新手,,平常只有用过继电器控制电机正反转,还要各位告诉我下详细的结果。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-04 09:56
仅仅是功率而没有说明工作电压,还不能够做判断。
如果是连接在200V回路上应该可以,plc输出为继电器类型。
根据:
P=U*I
I=60/220=0.27A
一般普通继电器输出模块在2A以下负载都能够驱动。如果是连接在24V电源上,则工作电流在2.5A,已经超出继电器控制范围,如果连接需要中间继电器扩流。