超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-30 15:25
没用过这松下的PLC,这个使用时要注意什么,我写程序输出Y0-YF,但是LED灯都没亮,万用表量输出点也没反应。程序软件是FPWIN     PLC如图,大家看看我哪里有问题求指正
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-30 15:45
引用
引用第2楼secgo于2015-12-30 15:40发表的  :
发你的邮箱地址给我,把说明书发给你

24154881@qq.com
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-30 16:06
引用
引用第4楼secgo于2015-12-30 15:55发表的  :
分配图:
[attachment=143254]

我刚才也找到了,按图我的F点地址应该是Y40-Y4F Y50-Y5F  Y80-Y8F Y90-Y9F.对面大神
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-30 16:09
我直接写程序进去输出  但是LED灯都不亮,是还有别的遗漏吗