简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。
安川通信参数如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信参数如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王强123)
  • 下载积分:+1(bb0313) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(starsky)
  • 下载积分:+1(bsp706) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(ysz0377) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
    rongbing
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 880 个
    工控威望: 1071 点
    下载积分: 16308 分
    在线时间: 257(小时)
    注册时间: 2015-02-15
    最后登录: 2024-04-26
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-12-30 05:42
    谢谢分享,楼主你好,可以把创建功能快的步骤说一下吗?有劳楼主了
    楼主留言:
    功能块未加密,打开就可以参考
    rongbing
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 880 个
    工控威望: 1071 点
    下载积分: 16308 分
    在线时间: 257(小时)
    注册时间: 2015-02-15
    最后登录: 2024-04-26
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-30 06:47
    楼主你好,请教个问题,请楼主,帮忙解答,麻烦你了,三菱变频器写频率的地址是,40014,这个地址会随着与plc不同而改变吗?比如用欧姆龙cp1h,modbus,rtu,地址是40014,如果用永宏plc,是不是,这个地址,如果用RS485ASCII码与三菱FX2N通讯,地址一样吗?期待楼主百忙中的解答
    楼主留言:
    变频器地址和plc没关系,是固定的,至于ASCII我不会做,那也是过去式了,压根儿嗯没想去学,
    rongbing
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 880 个
    工控威望: 1071 点
    下载积分: 16308 分
    在线时间: 257(小时)
    注册时间: 2015-02-15
    最后登录: 2024-04-26
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-31 06:01
    谢谢楼主,向您学习了,