luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 787 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2015-01-12
最后登录: 2024-05-09
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-29 11:53
如题所示,在做一次定长运动时,在某点A改变定位速度,最好的办法是什么?所用系列是OMRON CP系列PLC   有经验之人士请赐教!
好好赚钱
whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2023-10-27
查看whshtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-02 15:04
使用SPED(独立模式)或ACC(独立模式)+PULS    SPED或ACC前面的输入条件不要断开 待脉冲发送完毕后利用辅助继电器复位 这样随时都可以改变脉冲输出频率