楼主  发表于: 2015-12-20 14:03
不知道是感应器烧坏了还是接线不对头,我需要的0----10总是不出现
一个是PT9550压力传感器,1,3接24V,2接输出信号,当压力表有显示的时候输出信号却是0V
一个是德国MASS压力传感器,至于它的接线是别人接好的,也没有说明书给我。也是信号输出是0V,
想把几根线调换用24V来试测,又怕烧坏,
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 418 个
工控威望: 11224 点
下载积分: 3312 分
在线时间: 877(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-05-29
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-20 20:46
PT9550压力传感器是1(棕色)接24V,3(蓝色)接0V,2(黑色)接输出电压。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
2楼  发表于: 2015-12-20 20:50
压力传感器是棕色接24V,蓝色接0V,黑色接输出电压,白色不要接
楼主留言:
接了,压力表指针也没有转,输出也只是0V
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。