剑舞天涯之梦
不懂就问,没什么丢人的,不懂就是不懂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3261 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2015-12-28
查看剑舞天涯之梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-18 16:15
第一次接触伺服电机,FX1N-40MR三菱PLC与台达ASDA-A2伺服怎么接线之前的说明书也找不到了,网上下了些,看了半天都没搞懂,接上线程序读进去开起来也没有动作,参数设定也不知道要设定哪些,搞了几天脑袋都大了,还请各位大师帮忙解决下,谢谢了
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-19 08:25
如果你写的型号没错的话,那赶紧换一个PLC吧,就算你所有的接线都对,程序也对,最终还是无法运行的。MR是继电器型的,你要挑MT的。