smilewei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 105 点
下载积分: 610 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-12-10
最后登录: 2016-04-17
查看smilewei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-13 18:33
    最近遇到几次S7-200PLC触点损坏的故障:一次是输出触点直接负载一个220V接触器线圈;一次是输出触点直接负载220V电磁阀线圈。工作频率:300-600次/H.没办法只有在输出端加中间继电器驱动负载。
su199003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 813 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2024-05-14
查看su199003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-13 22:16
你的线圈太大了,超过了触点承受的范围,我以前也烧坏过,后来把电磁阀换成小一点的,就没事了。