附近的一个老板,根我说他今年电费罚了好几千了,变压器是250的,电容柜里面好像配的是160kvar的,他自己说的我没有去看过。
我打电费单子贴出来,大家一起来看看啥原因。
还有,他在电机的旁边并联了电容器,这个有作用吗?
[attachment=142544]
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-12 22:02
功率因数太低,补偿柜没有工作
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-12 22:05
电机旁电容作为单机补偿