附近的一个老板,根我说他今年电费罚了好几千了,变压器是250的,电容柜里面好像配的是160kvar的,他自己说的我没有去看过。
我打电费单子贴出来,大家一起来看看啥原因。
还有,他在电机的旁边并联了电容器,这个有作用吗?
[attachment=142544]
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 935 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-05-18
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-12 15:08
做个补偿柜给他