machao2300
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 212 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2024-05-27
查看machao2300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-11 10:58
请问一下各位一下电机带负载直接启动可以转动  变频启动不了是什么原因? 谢谢!!!
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6874 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-04-27
查看金海洋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-11 15:15
用万用表测量一下变频器输出,如果有电压输出,电机不转,那末就是启动力矩不够大,电机带负载启动不起来,把变频器的启动方式更改一下,不知道你什么牌子的变频器,更改为力矩提升启动,启动电流改为120%以上,一般150%,这样就能够启动起来了,我用过很多都是这样的,直接启动没问题,变频器启动堵转了,频率低启动电流达到设定保护值后不动,堵转了。