       前几天帮朋友控制柜接线,按照他的图纸接好后调试。伺服送上电后30分钟左右,还没有控制电机运转;伺服就冒烟了。断电后过了一会又送电调试,伺服控制器还可以控制电机运转。伺服控制器是国产的品牌,外部48V供电;供电方式是采用的大水牛变压器加桥堆整流。自己推断是直流电压波动太大导致。。。。。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2169 个
工控威望: 2399 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-30
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 12:36
冒烟算啥,我亲眼见过变频器着火还带着电机在设备上飞转。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2169 个
工控威望: 2399 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-30
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-14 12:33