童先华1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2015-11-28
最后登录: 2024-04-24
查看童先华1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-09 15:57
怎么才能让变频器控制的一台电机与一台伺服电机同步
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-12 16:13
引用
引用楼主童先华1于2015-12-09 15:57发表的 变频器怎么与伺服电机同步 :
怎么才能让变频器控制的一台电机与一台伺服电机同步

可以,需要同步到多少轉,啥工藝
異步伺服+變頻器+PG卡的速度可以=同步伺服速度
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-16 18:13
引用
引用第8楼朱磊于2015-12-15 15:30发表的  :
怎么做的 解决了吗 分享一下 是不是编码器直接接伺服了

如變頻器驛碼器或外加驛碼器給伺服肯定不行
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-16 18:34
引用
引用第3楼luo76于2015-12-10 14:00发表的  :
1楼说得好,1.先读出变频电机的当前值,然后经过运算再控制伺服,中间运算就会产生时间差,所以完全同步是不可能的,
                     2.用电位器做速度控制(没试过,不知行不行)

                     一為何要讓PLC去算速度後再給伺服,那PLC不是很累嗎?浮點運算等不夠硬的plc等還能做其他事嗎?
                         PLC只作速度回授值的偏移量修正,這樣就會快很多
                     二 在沒PLC前的電控櫃裡全是繼電器等功能還是可以達到的,可以的
                   給參考
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-18 00:20
引用
引用第12楼luo76于2015-12-17 09:54发表的  :

10楼,弱弱问句:偏移量修正 不算是运算吗?也不一定要用PLC运算的, 就楼主发表题,先是变频运行,然后再控制伺服去同步,为跟随同步,有时间差就不是完全同步,误差一定范围内就可用(这个要看客户的要求和标准)  呵呵,说得不好,别喷

您說到點子上了,要看客戶的需求,曾經看過的用速度模式電控架構雷同用外加回授驛碼器也看過VR的方法
比如說PLC下同步速度電壓(0~10VDC)或脈衝信號0~4000的,下3000(0~7.5VDC)後段回授2800(0~6.8V)一比較就補200(0~1.5V)個脈衝或電壓給後端做修正,PLC內也有PID功能可用,因該不會慢到哪去,如果經PLC修正,反應過慢比如慢到0.5~1.5秒以上那就有點扯,比變頻器設定的加減速還要慢太多了PLC修正反應時間太慢
給參考