楼主  发表于: 2015-12-08 13:50
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
chenbo0725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 838 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2015-07-29
最后登录: 2024-04-25
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 08:33