lcycy6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 117 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-08-05
最后登录: 2016-02-25
查看lcycy6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-03 09:55
  现在想用变频器控制风机,开关A或B打开,变频器处于一转速,同时打开处于全转速,这样接线各从10V通过开关接一电阻,并置avi,avi与地间接一电阻,不知是否可行?或有什么好方法请指教。
再有新变频器还应设置那些参数?谢谢
虚心学习
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207536 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-01
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 10:26
何必搞的如此麻烦,
在GND与M0之间接一个开关(A),再在M3与GND之间接一个开关(B)。
开关(A)打开为全速运行。开关(B)打开为减速运行。
开关(B)对应的参数为:P17。
祝你好运!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207536 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-01
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-03 11:52
在GND与M0之间接一个开关(A),再在M3、M4与GND之间接一个3位转换开关(B)。
开关(A)打开为全速运行。开关(B)打开为变速运行。
开关(B-1)对应的参数为:P17。开关(B-2)对应的参数为:P18
祝你好运!!
3楼  发表于: 2015-12-03 18:08
引用
引用第9楼lcycy6于2015-12-03 16:35发表的  :
我没表述清楚,就是伙房A B两个灶头,任意一个开,室外引风机低速向外吸,两个同时开,电机高速向外吸,灶头不开风机停机。用哪种方法控制较好,现有变频器和风机。

看你此贴的意思是打算做自动控制???是不是打算根据你灶台环境开启风机抽风的大小????如果是这样那这个业务外包吧!!如果不是建议你就简单实用是方法去做吧!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1