chenbo0725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 838 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2015-07-29
最后登录: 2024-05-28
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 13:57
是这样的,我现在做一个立式烤箱,伺服跑位置距离由分度盘上面的工件片片撞光电感应器停(由于机械设计原因不能跑设定脉冲),现在问题来了,要是速度快慢会导致位置跑的不一样,(速度快就会跑过,我是取光电上升信号停),不知道有没光电开关反应速度快。不受速度影响或有更好的办法。
wanghua001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 155 点
下载积分: 678 分
在线时间: 422(小时)
注册时间: 2010-05-17
最后登录: 2024-03-30
查看wanghua001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-02 16:03
跟光电没有关系,当你不同频率移动时,碰到光电开关,让它立马停下来,电机停下来的惯性是不同的,频率越高,惯性越大,走的距离会多一点。如果是三菱PLC,可以用找原点命令,让它刚接触到光电开关的时候(OFF-ON)减速,离开光电开关的时候(ON-OFF)停止。如果是松下的PLC,可以多加一个近点开关,先碰到近点开关减速,碰到原点开关停止。
学习工控知识