zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-30 12:05
新买了一台设备,使用了一个来月,近期经常出现驱动器故障。显示:。0和21来回显示,马达不转。先前也出现过,断驱动器电源再通电后正常,这次断电再通电就不灵了。不知是啥问题?请高手指点一下!谢谢!

伺服马达后面的编码器线有一根断线,接好后通电试机正常。
[ 此帖被zhujiyuan在2015-11-30 16:56重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
wchaoang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 568 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2023-05-30
查看wchaoang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-04 09:33
求指点   马达与编码器的接线怎么接的