biaogege520
清晨的風
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 346 点
下载积分: 263 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2015-07-01
最后登录: 2024-10-16
查看biaogege520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-29 00:12
那位大神指教一个伺服回原点的程序吧,三菱fx3u的plc   三菱j4伺服
童先华1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2015-11-28
最后登录: 2024-04-24
查看童先华1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-29 10:55
用回原点指令ZRN  S1(K15000)    S2(K200)    S3(X3)    D(Y0)      

S1:指定回原点速度。

S2:指定爬行速度。

S3:近点信号。

D:脉冲输入点。