zhaoheshuai
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 2090 点
下载积分: 9925 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2024-05-09
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-28 08:53
我用涡轮流量的4-20ma    输入plc,数字量频繁跳动,我已用屏蔽线,网上查可以用数字滤波,没用过,大家谁用过,求指导。
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-30 08:08
設定不感帶........
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-30 10:06
引用
引用第8楼zhaoheshuai于2015-11-30 08:51发表的  :
表盘显示流量稳定,4-20ma输入plc  ,比如数字量是300    会最低跳到200,最高500,二次表不跳动,我需要二次显示,输入plc数字量跳动。

抓均值,設定不感帶,兩樣都用再觀察看看