piaolingxian
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-11-26
最后登录: 2015-12-01
查看piaolingxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-27 10:37
手册上讲M8012是脉冲100ms脉冲发生器,我在M8012后面接一个计数器,仿真实验,发现计数器并不是1s增加10,而是1s增加5,请大神指教!
ps:我用M8011代替M8012也是1s增加5.但是用M8013就是1s增加1,正常了。求教。。。。在线等!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-27 14:50
引用
引用楼主piaolingxian于2015-11-27 10:37发表的 三菱M8012问题 :
手册上讲M8012是脉冲100ms脉冲发生器,我在M8012后面接一个计数器,仿真实验,发现计数器并不是1s增加10,而是1s增加5,请大神指教!
ps:我用M8011代替M8012也是1s增加5.但是用M8013就是1s增加1,正常了。求教。。。。在线等!


FX 很久沒用
應該是 看門狗設定為 200ms