15950083279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-08-25
最后登录: 2024-05-24
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-25 23:19
伺服驱动器控制2个电机,一个横向,一个竖向,横向是一个悬梁臂,在设备断电的情况下,如果不把控制柜里的私服驱动器或者私服电机上的控制线一段拔掉,手无法推动悬梁臂,任意拔掉一端,就可推动。
疑惑点:之所以推不动,应该与电机刹车有关,但是设备已经断电了断电了,刹车怎么启动?哪位行家可以解释一下吗?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10873 个
工控威望: 18028 点
下载积分: 10766 分
在线时间: 2646(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-06-09
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 10:02
有些设备需要在设备断电情况下保持刹车锁住状态,通电时虽然释放了刹车,但由于伺服SON,这时设备仍处于“锁住”状态,所以此时仍旧推不动。
楼主留言:
设备断电时,为什么拔掉控制器上的线就可以动了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10873 个
工控威望: 18028 点
下载积分: 10766 分
在线时间: 2646(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-06-09
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-26 14:47
楼主说的断电是把伺服控制器也停止供电了吗,还是只按了停止让伺服不动?
楼主留言:
整个控制柜断电
三人行者必有我师 ,择其善者而从之