343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2023-06-03
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-25 14:30
请问一下急停按钮怎么设计,如果用电源起动按键和急停按键串联在一起控制24V的KA线圈,在用KA的常开点控制交流接触器线圈,交流接触器控制除了给24V供电的整个电源。不知这样是否妥当,客户要求一按急停就整个电源都停,我这样做好像也达到他的要求了。
田应辉
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 98 点
下载积分: 1234 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-11-23
最后登录: 2018-04-26
查看田应辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-25 19:33
如果从你的设备安全角度上讲没啥问题,这样控制应该是能满足条件的!