bandown
三菱PLC新人,请多指教!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-30
最后登录: 2016-03-08
查看bandown的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-24 10:52
X0 ---------set  m0

mo---------out  t0 k5

t0 -----------------rst   m0
                 -------set   m2

m2---------------out  t1  k5

t1------------------rst   m2
                 -------set   m0

仿真软体除错的时候会显示M0的程序错误

请问一下为什么不能重复SET M0呢

小弟不才,钻研许久没得到答案,才来请教高手指点
qqbaobaolove
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qqbaobaolove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 10:12
引用
引用第2楼fsjnzhy于2015-11-24 11:19发表的  :
plc规定rst优先,t0 -----------------rst   m0 已经复位了。

我记得是这样:同一运算周期内执行set和RST时,会输出距END最近的那个指令。